漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。漏電保護器是防止人員發生觸電事故時進行保護的,比如有人觸電,則漏電保護器跳閘,自動關閉電源輸出,避免觸電事故擴大造成人員傷亡。有時候漏電保護器也經常出現問題,那么你是否知道漏電保護器跳閘是怎么回事呢,下面就給大家分享一些關于排查和解決漏電保護器跳閘的問題,希望能幫助到大家。漏電保護器不同于斷路器和隔離開關。斷路器除了有分合電路功能外,還具有短路保護功能。隔離開關只有分合電路功能。漏電保護器除了分合電路功能,并有短路保護功能外,還具有漏電保護功能(漏電電流在30mA——500mA不等)。漏電保護開關故障跳閘后,萬萬不可將漏電保護開關的漏電流檢測環節摘掉。應根據故障跳閘現象,分析故障跳閘原因,找出解決故障方法。
漏電開關故障跳閘現象大致有6種:
- 第1種:用電設備本身絕緣損壞而漏電(設備中的N線與PE線短接)。故障現象:插座回路用電時,插座回路漏電開關跳閘。故障原因:經分析線路接線正確無誤,故判斷為用電設備本身絕緣損壞而漏電(設備中的N線與PE線短接) 。解決方法:更換或維修用電設備。
- 第2種:線路潮濕絕緣強度降低。故障現象:不用電時,也出現AL1中的總漏電開關或插座回路漏電開關跳閘。故障原因:經分析,線路潮濕絕緣強度降低,導致漏電流超過了漏電開關允許漏電流值。也可能因線路短路所致。解決方法:烘干線路,提高絕緣強度。檢查線路若是短路所致,排除短路故障。
- 第3種:有人觸電,出現AL1中的總漏電開關或插座回路漏電開關跳閘。故障現象:AL1中的總漏電開關或插座回路漏電開關跳閘。故障原因:有人觸電。解決方法:加強全民用電安全教育,避免觸電事故發生。
- 第4種:施工安裝時接線不正確,照明回路中將N線接到PE線上了。故障現象:插座回路能正常用電,照明回路用電時,AL1中的總漏電開關跳閘。故障原因: 經分析, 施工安裝時線路接線有誤, 不正確。 將照明回路中的N線誤接到PE線上了。解決方法:將照明回路中的PE線改接到N線上。
- 第5種:施工安裝時接線不正確,插座盒中的N線與PE線接錯了。故障現象:照明回路能正常用電,插座回路用電時,ALY中的插座漏電開關跳閘,有時AL1中的總漏電開關也跳閘。故障原因:經分析,施工安裝時線路接線有誤,不正確。將插座盒中的N線與PE線接錯了。解決方法:將插座盒中的N線與PE線對調。
- 第6種:施工安裝時接線不正確,在AL1箱中N線與PE線用混了。故障現象:插座回路或照明回路用電時,AL1中的總漏電開關都跳閘。故障原因:經分析,施工安裝時線路接線有誤,不正確。將 AL1箱中N線與PE線用混了。解決方法:在 AL1箱的總漏電開關負荷端,將N線與PE線對調。
一、設備概述:
安全用電實訓臺,適用于《電氣安全工程》、《安全用電》、《電工作業》、《電工技術》、《電力工程概論》等課程教學實訓。學員可通過實訓教學,熟悉各種電氣事故的原因和預防電氣事故的實用操作措施,從而使學員了解電氣事故、重視電氣事故、提高現場預防事故和解決電氣事故的能力。
安全用電實訓臺,同時使學生學習電網的多種連接方式、多種常用的線路保護方式,比如直接接觸電擊防護、間接接觸電擊保護、以及安全設備選擇。
安全用電實訓臺,采用臺式模塊化(掛板)結構,可擴展性強。教學模型均安裝在掛板上,使實訓元件更加直觀,方便學員學習掌握。
二、設備特點
1、多重、可靠、全面的安全保護
電源總開關采用可靠性漏電保護斷路器,一旦漏電能在0.1秒內切斷電源;二是實驗臺采用三相五線制電源,實驗臺金屬外殼安裝專用接線端子,保證設備可靠接地;三是采用無觸及性實驗插座,完全避免了無意識觸電。
2、完善的硬件配置:
實訓臺所需各種電源、儀表、負載、電子元件、電路模塊等有機結地合在一起,配套齊全。電氣控制線路或電子線路元件都裝在作為掛板的安裝板上,操作方便、更換便捷,可擴展其它功能或開發新實驗。
3、設備擴展方便:模塊式結構,掛箱更換方便,便于組織各種實訓項目、方便升級。
4、設備的可靠性:元件連接在端子,學生從端子上插線或接線,訓練學生理論聯系實際的基本技能。
5、可進行電工實訓項目教學法的各種項目。
6、用電安全與觸電急救仿真教學軟件
軟件采用二維與三維結合的虛擬畫面,教導學生用電的安全和急救方法,軟件內設有單相觸電、兩相觸電、跨步觸電、低壓觸電急救、高壓觸電急救、人工呼吸救護法、牽手呼吸救護法、胸外心臟按壓就護法等原理講解與教學,單相觸電分維修帶電斷線、維修插座觸電、室外觸電等原理演示。低壓觸電和高壓觸電教學主要為學生講解演示如何解救處于低壓觸電或者高壓觸電時的人,人工呼吸救護法、牽手呼吸救護法、胸外心臟按壓就護法采用采用3D虛擬仿真技術展示,經過渲染和潤色,使模型看起來與真實部件一般無二,畫面逼真。通過實訓能夠學生進行實訓室安全用電教育,提高學生的安全意識,使學生學會一些自救的方法,讓學生在遇到危險時能采取一定的安全措施,保護自己,以及熟悉各種電氣事故產生的原因和處理電氣事故的實用操作措施,減少電氣事故的發生。
三、技術性能
1、工作電源:三相五線,AC380V±10%,50HZ
2、功率:Pmax小于300W
3、環境溫度:-30℃-40℃;相對濕度:≤90%
4、重量: 80kg
5、外形尺寸:1700mm×750mm×1500mm
四、實驗項目
兆歐表的使用
接地電阻測試儀的使用
電流感知實驗
模擬人體阻抗實驗
模擬人體跨步電壓觸電實驗
IT系統絕緣監視模擬實驗
特低安全電壓的認識實驗
安全隔離變壓器的認識及安全原理實驗
電網IT系統模擬實驗
電網TT系統模擬實驗
TN系統模擬實驗
TN系統電網設備接地部分設備接零危害模擬
TN系統零線斷線與設備漏電模擬
TN系統零線斷線與不平衡負荷模擬
等電位連接模擬實驗
漏電保護器原理模擬實驗
安全標志牌的認識實驗
如對本產品/文章:安全用電實訓裝置,教學設備有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務
本文關鍵詞:安全用電實訓裝置,教學設備
【安全用電實訓裝置,教學設備】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【安全用電實訓裝置,教學設備】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【安全用電實訓裝置,教學設備】問題的方案
這些是最新的
- 自動變速器工作過程及分類
- 停車場管理系統實訓裝置,火災自動報警及消防
- 消防水噴淋系統實訓裝置,火災自動報警體驗廳
- 對講及門禁控制系統實訓裝置,防盜報警系統實
- 機械制圖模型教學中的圖紙簡化畫法比較常用
- PLC控制技術實訓裝置
- 汽車發動機檢測與維修實訓室方案
- 機構運動簡圖模型
- 平衡實驗臺
- 機械原理及零件陳列柜
- 氣動實訓裝備
- 透明液壓系統綜合實訓裝備
- 挖掘機機電液一體綜合仿真實訓模型
- 氣動系統綜合實訓裝備
- 新排風系統安裝調試實訓考核平臺